当前位置:免费文档网>范文大全 > 专题范文 > 强电弱电距离规范(五篇)

强电弱电距离规范(五篇)

发表时间:2023-07-04 05:25:02 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的强电弱电距离规范(五篇),供大家参考。

强电弱电距离规范(五篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

强电弱电距离规范篇一

新(电业安全工作规程)电气设备分为高压与低压两种:电压等级在1000v以上者,低压电压等级在1000v以下的电压。新安规用的是线电压

强电与弱电的规定:

强电与弱电是相对的概念,从概念上讲,主要的区别是用途的不同,而已不是单纯的以电压大小来界定两者的关系,如果非要指定电压分的话,那就把36v(人体安全电压)以上划定强电,36n下划定为弱电

目前我国常用的电压等级

220v380v6kv10kv35kv110kv220kv380kv500kv750kv1000kv

电力系统一般是由发电厂,输送电线路、变电所、配电线路及用电设备构成,通常35kv及以上的电压线路称为送电线路,10kv及其以下线路称为配电线路

我国规定安全电压为36v,24v,12v,6v

380v是线电压,是低压电,是强电

强电弱电距离规范篇二

强电弱电施工规范与工艺

一般规定、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电 器、灯具安装。2、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;
大功 率家电设备应独立配线安装插座。、配线时,相线与零线的颜色应不同;
同一住宅相线(l)颜色应统 一,零线(n)宜用蓝色,保护线(pe)必须用黄绿双色线。4、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5m ω。5、各弱电子系统均用星型结构。、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家 用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管 或阻 燃硬质聚氯乙烯管(硬质 pvc 管)。、直线管的管径利用率应为 50%~60%,弯管的管径利用率应为 40%~50%。8、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采 用钢管。9、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。

10、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米,且该段内不得有 s 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通 等。

11、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。

12、在暗管孔内不得有各种线缆接头。

13、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。

14、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm,交叉距离不应小于 100mm。

15、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用 绝缘带包缠应均匀紧密。

16、暗盒均应该加装螺接以保护线路。主要材料质量要求

1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准 的有关规定。① 电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5平方毫 米线,主线用标准 2.5平方毫米线;
空调插座用 4 毫米平方线;

② 背景音乐线:标准 2 × 0.3平方毫米线 ③ 环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜 ④ 视频线:标准 av 影音共享线 ⑤ 网络线:
超五类 utp 双绞线 ⑥ 有线电视线:
宽带同轴电缆、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐 全。3、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观 不应有破损及变形。、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与 各设备相匹配的产品。

施工要点:、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。① 电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm。(国 际标准)② 所有插座距地高度30cm。③ 开关安装距地 1.2~ 1.4m,距门框 0.15~ 0.2m。2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。3、暗盒接线头留长 30 厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规 格、日期和工程负责人。4、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管 穿出。穿线管在暗盒中保留 5 毫米。5、暗线敷设必须配管。6、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过 4 根。7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。8、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应 小于500mm。9、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包 缠应均匀紧密。

10、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线 应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。

11、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体 上。

12、线管均采取地面直接布管方式,如有特殊情况需要绕墙或走顶的话,必须事先在协议上注明不规范施工或填写《客户认可单》方可施工。施工细则:

一、确定点位、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗 盒 在一起,暗盒之间的距离至少为 10mm。

二、开槽、确定开槽路线:根据以下原则:
① 路线最短原则;

② 不破坏原有强电原则;

③ 不破坏防水原则。、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定 pvc 管的多少,进而确定 槽的宽度。3、确定开槽深度:若选用 16mm 的 pvc 管,则开槽深度为 20mm ;
若选用 20mm 的 pvc 管,则开槽深度为 25mm。、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。、线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点 测量,线槽宽度如果放两根以上的管,应按两倍以上来计算长度。

三、布线 1、确定线缆通畅:

① 网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;

② 有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;

③ 其他线缆:用相应专业仪表测试通断。2、确定各点位用线长度:

① 测量出配线箱槽到各点位端的长度;

② 加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为 200mm - 300mm。、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管横截面积的 80%。

四、封槽、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面 20mm 外,其他暗盒 与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。2、固定 pvc 管:

① 地面 pvc 管要求每间隔 一米 必须固定;

② 槽 pvc 管要求每间隔 两米 必须固定;

③ 墙槽 pvc 管要求每间隔 一米 必须固定。、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。

附:为避免各种线路的弯曲回路,保证所有线路均为 “ 活线 ”,布线施工工艺为地面直接布管方式(无特殊情况不得走踢脚线或者天花板内,否则线路无法做成“活线”)。

弱电施工规范

一、管道材料选择和施工要求

1、水平子系统

水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。

总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。

水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据eia/tia569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。

在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。

水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。

双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的超五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低next值,从而影响线缆的传输性能。

缆线的敷设和保护方式检验

缆线般应按下列要求敷设:

缆线的型式、规格应与设计规定相符。

缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。

缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区为10~30mm;
光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

缆线的弯曲半径应符合下列规定:

(1)非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;

(2)屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍;

(3)主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;

(4)光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。

电源线、综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求。

在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在信道两端出口处用填充材料进行封堵。

预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定:

敷设线槽的两端宜用标志表示出编号和长度等内容。

敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质pvc管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干光缆时,直线管道的管径利用率为50%~60%,弯管道应为40%~50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%。

设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:

电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于30mm;
在过梁或其它障碍物处,不宜小于50 mm。

槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。

电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;
水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。

在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。

楼内光缆宜在金属线槽中敷设,在桥架敷设时应在绑扎固定段加装垫套。

采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设缆线时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线槽进行布放,但应分束绑扎,缆线护套应阻燃,缆线选用应符合设计要求。

建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电、光缆的施工技术要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。

保护措施

水平子系统缆线敷设保护应符合下列要求。

预埋暗管保护要求如下:

(1)预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。

(2)直线布管每30m处应设置过线盒装置。

(3)暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有s弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;
在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。

(4)暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。

(5)暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm。

网络地板缆线敷设保护要求如下:

(1)线槽之间应沟通。

(2)线槽盖板应可开启。

(3)主线槽的宽度由网络地板盖板的宽度而定,一般宜在200mm左右,支线槽宽不宜小于70mm。

(4)地板块应抗压、抗冲击和阻燃。

塑料线槽槽底固定点间距一般宜为1m。

铺设活动地板敷设缆线时,活动地板内净空应为150~300mm。

采用公用立柱作为顶棚支撑柱时,可在立柱中布放缆线。立柱支撑点宜避开沟槽和线槽位置,支撑应牢固。立柱中电力线和综合布线缆线合一布放时,中间应有金属板隔开,间距应符合设计要求。

干线子系统缆线敷设保护方式应符合下列要求:

缆线不得布放在电梯或供水、供汽、供暖管道竖井中,亦不应布放在强电竖井中。

干线通道间应沟通。

2、主干子系统

主干子系统用于大楼之间的传输,一般采用多对数双绞线或多模光纤,光纤有极强的抗干扰能力,所以安装后不会发生如双绞线那样的问题,但光纤本身较为脆弱,强力牵拉或弯折会使纤芯折断,因此安装时应有有经验的工程师在现场指导。

光纤的架设可以采用架空、直埋、管道等方法,直埋时应在光纤经过的地方做警告标志,以防以后的施工破坏。

由于光纤的纤芯是石英玻璃的极易弄断,所以在施工时绝对不允许超过允许的最小弯曲半径。捆扎时至少为光纤外径的10倍;
拉线时至少为光纤外径的15倍。其次,光纤的抗拉强度比铜缆小,因此在施工时,决不允许超过抗拉强度(46n)。

光纤配线架分挂墙式、机架式两种,根据端接光纤数目可分为24口、48口、72口几种,配线架上有适配板,用来安装耦合器。

光纤进入配线架前要适当地捆扎,进入配线架之后要预留有一定备用线缆,以方便安装、维护。备用的线缆应盘在光纤配线架的卷轴上。

3、管理区子系统

管理区子系统是工程施工中考虑最复杂的部分。这部分施工应充分考虑环境影响和端接工艺的影响。

电磁辐射是考虑管理区子系统安装环境的主要因素。电磁辐射的影响主要来自两个方面,一是环境对系统传输的影响,一是系统在信息传输过程中对环境设备的影响。在建筑物内,环境对系统传输的影响主要来自强电磁辐射源,如电台,建筑物内的电梯,马达,ups电源等。如果环境中这些干扰源的影响较大,应考虑采取屏蔽措施,或选择距离较远的位置。

布线系统的端接工艺是直接影响系统性能的重要因素。连接配件的安装工艺主要影响布线系统的近端串扰和衰减,而这两个参数是判断系统性能的重要依据。在管理区子系统还要考虑环境的通风,照明,酸碱度,湿度等条件,这些因素将对端接配件造成腐蚀和老化,日久之后会影响系统的性能。管理区子系统内的安全性也要加以考虑,端接配件最好安装在布线机柜或墙柜内。

4、工作区子系统

工作区子系统在施工时要考虑的因素较多,因为不同的房间环境要求不同的信息墙座与其配合。在施工设计时,应尽可能考虑用户对室内布局的需要,同时又要考虑从信息墙座联接应用设备(如计算机,电话等)方便和安全。

墙上安装型信息墙座一般考虑嵌入式安装。在国内采用的是标准的86型墙盒,该墙盒为正方形,规格80 ×80mm,螺丝孔间距60 mm。信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm。

桌上型墙座应考虑和家具,办公桌协调,同时应考虑安装位置的安全性。信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm。

抬高式地板安装在预制的地板盒内,盒内可以安装信息墙座和电源墙座。

信息墙座接头的端接安装必须由专业工程师完成。与管理区子系统的端接一样,它的安装工艺对系统的性能有直接的影响。

二、施工过程要求

施工过程由三个方面完成:管道安装,拉线安装和配件端接。

1、管道安装:由具有电信部门二级通信工程安装资格的工程队完成,工艺质量满足国家电信部门有关的施工规范和eia/tia569标准。布线桥架的焊接,线槽的过渡联接满足国家电工标准中对强电安装的工艺和安全要求。

2、拉线安装:开放式布线系统对拉线施工的技能要求较其它布线高得多,这主要是由传输介质的特点决定的。在开放式布线系统中,采用的传输介质一般有两种类型,一类为双绞线,另一类为光纤,它们的材料构成和传输特征虽然不同,但在拉线时都要求轻拉轻放,不规范的施工操作有可能导致传输性能的降低,甚至线缆损伤。在施工中经常可以看到下列情况:

(1)双绞线外包覆皮起皱或撕裂,这是由于拉力过大和线槽的转角,过渡联接不符合要求造成的。

(2)双绞线外包覆皮光滑,看不出问题,但用仪表测量时发现传输性能达不到要求,这是由于拉线时拉力过大,使双绞线的长度拉长,绞合拉直造成的。这种情况用于语音和10mbps以下的数据传输时,影响也许不太大,但用于高速数据传输时则会产生严重的问题。

(3)光纤没有光信号通过,这是由于拉线时操作不当,线缆严重弯折使纤芯断裂造成的。这种情况常见于光纤布线的弯折之处。

为了避免施工中出现上述问题,在iso/iec11801标准eia/tia569标准中规定:

双绞线(尤其是超五类双绞线)拉线时的拉力不能超过13磅(约20公斤)。光纤的拉力不能超过5磅(约8公斤)。

为了保证施工的质量,规定:

(1)拉线时每段线的长度不超过20米,超过部分必须有人接送;

(2)在线路转弯处必须有人接送;

3、配件端接:

配件端接的工艺水平将直接影响布线系统的性能。公司对其严格把关,所有的端接操作都将由专业工程师完成。

三、施工工艺技术要求

1、严格按图纸施工,在保证系统功能质量的前提下,提高工艺标准要求,确保施工质量。

2、予埋(留)位置准确、无遗漏。

3、管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。导线两端应按照图纸提供的线号用标签进行标识,根据线色来进行端子接线,并应在图纸上进行标识,作为施工资料进行存档。

4、设备安装牢固、美观、预装设备、竖成列,墙装设备端正一致,资料整理正规完整无遗漏,各种现场变更手续齐全有效。

电缆(线)的敷设

在布线系统中,大多信号都是电流信号或数字信号,故对电缆(线)的敷设工作应注意以下几点:

1、电缆敷设必须设专人指挥,在敷设前向全体施工人员交底,说明敷设电缆的根数,始末端的编号,工艺要求及安全注意事项。

2、敷设电缆前要准备标志牌,标明电缆的编号、型号、规格、图位号、起始地点。

3、在敷设电缆之前,先检查所有槽、管是否已经完成并符合要求,路由与拟安装信息口的位置是否与设计相符,确定有无遗漏。

4、检查预埋管是否畅通,管内带丝是否到位,若没有应先处理好。

5、放线前对管路进行检查,穿线前应进行管路清扫、打磨管口。清除管内杂物及积水,有条件时应使用0.25mpa压缩空气吹入滑石粉风保证穿线质量。所有金属线槽盖板、护边均应打磨,不留毛刺,以免划伤电缆。

6、核对电缆的规格和型号。

7、在管内穿线时,要避免电缆受到过度拉引,每米的拉力不能超过7公斤以便保护线对绞距。

8、布放线缆时,线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉。

9、做好放线保护,不能伤保护套和踩踏线缆。

10、对于有安装天花的区域,所有的水平线缆敷设工作必须在天花施工前完成;
所有线缆不应外露。

11、留线长度:楼层配线间、设备间端留长度(从线槽到地面再返上)铜缆3~5m,光缆7~9m,信息出口端预留长度0.4m。

12、线缆敷设时,两端应做好标记,线缆标记要表示清楚,在一根线缆的两端必须有一致的标识,线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头,线尾向右,以便于以后线号的确认。

13、垂直线缆的布放:穿线宜自上而下进行,在放线时线缆要求平行摆放,不能相互绞缠、交叉,不得使线缆放成死弯或打结。

14、光缆应尽量避免重物挤压。

15、绑扎:施工穿线时作好临时绑扎,避免垂直拉紧后再绑扎,以减少重力下垂对线缆性能的影响。主干线穿完后进行整体绑扎,要求绑扎间距≤1.5m。光缆应时行单独绑扎。绑扎时如有弯曲应满足不小于10cm的变曲半径。

16、安装在地下的同轴电缆须有屏蔽铝箔片以阴隔潮气。

17、同轴电缆在安装时要进行必要的检查,不可有损伤屏蔽层。

18、安装电缆时要注意确保各电缆的温度要高于5?c。

19、填写好放线记录表:记录中主干铜缆或光纤给定的编号应明确楼层号、序号。

20、电缆敷设完毕后,两端必须留有足够的长度,各拐弯处、直线段应整理后得到指挥人员的确认符合设计要求方可掐断。

21、线槽内线缆布放完毕后应盖好槽盖,满足防火、防潮、防鼠害之要求。

机柜(箱)内接线

1、按设计安装图进行机架、机柜安装,安装螺丝必须拧紧。

2、机架、机柜安装应与进线位置对准;
安装时,应调整好水平、垂直度,偏差不应大于3mm。

3、按供货商提供的安装图、设计布置图进行配线架安装。

4、机架、机柜、配线架的金属基座都应做好接地连接。

5、核对电缆编号无误。

6、端接前,机柜内线缆应作好绑扎,绑扎要整齐美观。应留有1米左右的移动余量。

7、剥除电缆护套时应采用专用剥线器,不得剥伤绝缘层,电缆中间不得产生断接现象。

8、端接前须准备好配线架端接表,电缆端接依照端接表进行。

9、来自现场进入机柜(箱)内的电缆首先要进行校验编号。

10、来自现场进入机柜(箱)内的电缆要进行固定。

11、来自现场进入机柜(箱)内的电缆,应留有一定的余量。

12、来自现场进入机柜(箱)内的电缆一般不容许有接头。

13、来自现场进入机柜(箱)内的电缆尽量避免相互交叉。

14、按图施工接线正确,连接牢固接触良好,配线整齐、美观、标牌清晰。

15、选用同一区段的电缆跳线颜色要尽可能统一,便于安装调试和日常维护。

接地要求

1、桥架接地方法,应用不小于2.5mm?的铜塑线与主体钢筋接地。

2、各机柜、机箱接地电阻不大于1欧姆。

3、机房设备采取两种独立的接地方式,工作接地的联合接地。工作接地电阻不大于4欧姆,联合接地电阻不大于1欧姆。

调试阶段应注意:

1、严禁不经检查立即上电。

2、严格按照图纸、资料检查各分项工程的设备安装、线路敷设是否与图纸相符。

3、逐个检查各网络设备、pbx设备、信息点位的安装情况和接线情况,如有不合格填写质量反馈单,并做好相应的记录。

4、各设备、点位检查无误完毕后,对各设备点位逐个通电实验。

5、通电实验后,方可进行系统调试。并做好记录。

综合布线施工规范

1.本章适用于住宅单相户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。2.配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;
大功率家电设备应独立配线安装插座。

3.配线时,相线与零线的颜色应不同:同一住宅相线(l)颜色应统一,零线(n)宜用蓝色,保护线(pe)必须用黄绿双色线。

4.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5mω。5.各弱电子系统均用星型结构。

6.进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质pvc管)。7.直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。8.所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。9.暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。10.暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米,且该段内不得有s弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒.所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径,不得采用国家明令禁止的三通四通等。

11.暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。12.在暗管孔内不得有各种线缆接头。

13.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大功率。

14.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于30cm,交叉距离不应小于10cm。15.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。

16.暗盒均应该加装螺接以保护线路。

主要材料质量要求,电器材料的规格,型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。① 电源线国家标准:单个电器支线,开关线用标准1.5平方毫米线,主线用标准2.5平方毫米线;
空调插座用4平方毫米线;
② 背景音乐线:标准2×0.3平方毫米线③环绕音响线:标准100-300芯无氧铜④ 视频线:标准 av 影音共享线.⑤ 网络线:超五类 utp 双绞线.⑥ 有线电视线:宽带同轴电缆。

2.电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件.备件应齐全。3.塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。4.金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。5.通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。

施工要点:

1.应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。①电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm(国际标准)② 所有插座距地高度30cm。③ 开关安装距地 1.2~ 1.4m,距门框15-20cm.2.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大功率。

3.暗盒接线头留长30厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规格、日期和工程负责人。

4.穿线管与暗盒连接处,打开原有管孔,将穿线管穿出,穿线管在暗盒中保留5毫米。5.暗线敷设必须配管。

6.同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根。7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

8.电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于50cm。9.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。10.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。

11.厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。

12.线管均采取地面直接布管方式,如有特殊情况需要绕墙或走顶的话,必须事先在协议上注明不规范施工或填写《客户认可单》方可施工。施工细则:

一、确定点位

1.点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔,直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。

2.暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为 1cm。

二、开槽

1.确定开槽路线:根据以下原则:① 路线最短原则;
② 不破坏原有强电原则;
③ 不破坏防水原则。

2.确定开槽宽度:根据信号线的多少确定 pvc 管的多少,进而确定 槽的宽度。3.确定开槽深度:若选用20mm的pvc管,则开槽深度为 25mm ,若选用 25mm 的 pvc 管,则开槽深度为30mm。4.线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。

5.线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,线槽宽度如果放2根以上的管,应按两倍以上来计算长度。

三、布线

1.确定线缆通畅:①网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;
②有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;
③其他线缆:用相应专业仪表测试通断。

2.确定各点位用线长度:①测量出配线箱槽到各点位端的长度;
②加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为 20cm-30cm。

3.确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。

4.确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管横截面积的80%。四.封槽

1.固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平.几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。

2.固定pvc管:① 地面pvc管要求每间隔 一米必须固定;
② 槽pvc管要求每间隔两米必须固定;
③ 墙槽pvc管要求每间隔一米必须固定。3.封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。

4.清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。1.一般住宅开关的安装高度应是距地面1.4米。2.拉线开关离地面安装高度要求为2米。

3.明装插座离地面安装高度要求1.3~1.5米。4.暗装插座离地面要求0.2~0.3米。

5.室内吊灯灯具安装高度一般应大于2.5米,受条件限制可减至2.2米。6.户外照明灯具安装高度一般不低于3米。7.户外墙上灯具安装高度应不低于2.5米。8.选购电源插座应注意防雷、阻燃、过载三种保护功能;
在购买时检查产品的额定电压、电流值应高于使用的定额等。

9.为了居家安全用电,一般要求小容量的漏电开关装在电度表后面。10.室内布线施工后的相对地绝缘电阻至少不应小于0.5兆欧。

11.现行的住宅设计规范要求每套住宅的进户线截面不应小于10平方毫米。12.一般照明开关应装于火线上。

附:为避免各种线路的弯曲回路,保证所有线路均为“ 活线 ”.布线施工工艺为地面直接布管方式.(无特殊情况不得走踢脚线或者天花板内,否则线路无法做成“活线”)。(无特殊情况不得走踢脚线或者天花板内,否则线路无法做成“活线”)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,,,,,,,,,,

强电弱电距离规范篇三

怎样做好甲方-电气工程师

总结如下:

1.2.负责工程前期工程临时用电以及正式用电的报审、安装工作。负责协调设计单位与政府部门(供电局、电信局、等)确定供电、电视、电话的进户线位置及容量。3.负责强、弱电施工图纸的会审,提出合理化建议,控制工程成本、督促优化设计。4.负责甲方另发包项目和甲供材料的采购招标工作,(另行发包:电梯、消防、变电站、供电外线、电话、宽带、电视、智能化等)(甲供材料:电线、电缆、配电箱等)5.6.负责进场前材料样品的确定,进场材料的检查符合工作。负责工程变更、洽商、签证审核以及配合预算部门的预决算工作。7.8.负责督导工程进度、质量、安全、全面掌握施工情况。组织,协调现场已完工程(分项)的竣工、验收工作。

甲方电气工程主要负责电气方案制订、手续报批(供电、电视、电话)、设计条件提出、图纸审查、招标技术条件确定、现场协调管理、工程验收等项工作。而现场管理及验收也是监理和总包的主要职责,所以甲方往往参与协调即可。再者,供电工作是甲方电气工程师最重要的一块工作。涉及供电方案确定、供电图纸设计、报审、委托招标、施工、验收发电,外电源还涉及规划审批,整个过程极其复杂,稍有疏漏就会对工期和最终造价造成重大影响,所以也是开发商最关注的一块。

开发商对工程造价最为敏感,你必须对如何降低成本有自己的思路。这需要你对设计条件的提出、方案的选定、图纸的审核、招标技术条件和设备选择,以及如何应对洽商变更有自己的思路,这也是主考官最容易提到的问题。最后,你应对现场协调管理有较为深刻的理解,并能熟练的掌握规程规范。甲方现场的管理就是平衡总包、甲直分包及监理的关系,其中的管理也很微妙,协调不力会直接影响工程进度。同时,做为甲方电气工程师不能熟练的掌握规程规范,也就难以保证工程最终的质量,还会让监理和总包轻视,也会影响工作的开展。

其次是如何开展工作以及工作的流程和技术内容,这儿从不同的阶段来说。前期准备阶段 现场准备

项目规划完成报规通过审批,取得土地使用权后(有时之前),先进行临电的布局,临电对于电气工程师来说前期的重要工作,应该提前考虑的,多数工程在施工图设计之前就安装变压器,你要向电力公司提供主要设备及负荷,并计算总功率来选择变压器,一般采用下面的公式 :

有功功率计算 pjs=kx pe 无功功率计算 qjs=pjstgθ 视在功率计算 sjs=(pjs2+qjs2)1/2 式中pjs—用电设备组的有功计算负荷kw;

qjs—用电设备组的无功计算负荷kvar;

sjs—用电设备组的视在计算负荷kva;

kx—用电设备组的需要系数。

通过以上的计算,把主要设备和负荷及计算的最终结果做成文件的一部分,到电力公司临时用电申请。前期设计阶段

一、修建性规划方案报送

在向市(县)规划局报审修建性详细规划方案设计(一书三图)、申领《建设用地规划许可证》时,需要提供6份项目管线综合图,市规划局审批部门要组织召开有关单位综合协调会,会审项目市政公用设施(变电站、换热站、燃气调压站等)及公共服务设施(公建、中小学、托幼)的数量和规模是否满足规范要求,服务半径是否合理,并结合有关单位意见提出审查和调整意见。

1、落实项目10/6kv电源,确定项目所在《片区控制性详细规划(土地利用规划图)》中是否有35kv变电站输出的10/6kv接线开关箱。如果有一级负荷还需要两路35kv变电站输出的10/6kv接线开关箱接入建筑物或小区,如有,则确定是否能满足项目用电需求;
如没有,就要立即请相关主管部门协调市规划局、市国土局、市供电公司,并由市规划设计院调整控制性详细规划(土地利用规划图)。特别是目前几十万甚至过百万的大盘项目,一定要提前落实好10kv电源,最好提前与当地电力管理部门做项目供电规划,否则,后期的供电用地(建筑用地约1000平方米,建筑面积约600平方米)落实一般会需要半年以上的时间。

2、确定消防一级负荷采用双电源还是发电机组供电,十九层及十九层以上住宅属于一类高层建筑,相应消防设备用电属于一级负荷,如采用双电源就要由两个35kv变电站各出一路10kv供电(须确定项目附近能否有两个35kv变电站出线回路),或采用柴油发电机组供电,以便在单体方案设计时,预留出发电机房位置。

二、建筑单体方案

1、采用地上/下配电室还是箱式变电站,一般多层住宅多采用箱式变电站,高层住宅因修建地下车库多采用地下配电室。使用箱式变电站虽能节省地下车库投资,但相关供电配套工程费也将增加10%。具体采用何种方式根据项目情况测算而定。原则上采用集中式地下变电的形式供电,对于夹杂有无地下室的多层住宅时,可在多层住宅部分来用箱式变电站供电。

2、住宅小区项目的住宅和商业网点用电须建设小区配电站,每个项目可以根据“供电配套工程容量基准配置标准”核算出需要设计几处居民小区站,对于10万米2以上的大型住宅小区,原则上每50000m2~80000m2设量一个变电所,每个变电所设2台(容量太大的可为4台)变压器,每12000kva左右变压器装配设一路10kv进线(小于12000kva为一路电源进线,此条应事先与供电部门搓商),设一个10kv配电房。

3、变电所内变压器采用干式变压器,变压器容量控制在630kva~1250kva之间。

前期工作中变压器容量选择及负荷计算是一个电气工程师重要工作,只有把这项工作做好,才能与设计部门和供电做好协调,为电气工程图纸的顺利设计提供了先决条件。

2、消防控制室、监控室、电信机房的确定,⑴从节约后期物业管理运营费用考虑,消防控制室最好和监控室合并在一起,《高层民用建筑设计防火规范》gb 50045—95要求消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,并应设直通室外的安全出口。

⑵电信机房可设在首层或地下一层,由于目前主要有联通和电信2个运营商,一般考虑相邻2处电信机房,每处建筑面积约30平方米,需要提供10kw的三相电源箱,并设置计量电表。

3、设备用房门和运输通道的考虑,供电部门要求配电室设备进出门尺寸fm1825(1800*2500),主要是考虑配电室变压器尺寸,sc10-800kva变压器带外壳的尺寸为1900* 2000*2100*(w*l*h),设备运输通道要考虑安装时能方便进,损坏时能容易出,不要采用临时吊装口或预留洞口,最好与室外或地下车库相通。

三、初步(扩初)设计

1、供电容量配置标准,⑴、住宅--每户建筑面积100m2户以下的,按4kw(本人认为6kw)配置;
100m2及以上至150 m2的,按6kw(本人认为8kw)配置;
150 m2以上的,按8-10kw(本人认为10kw)配置。

⑵、商业网点--按建筑面积每平方米100w配置,超过10kw容量,应用三相供电。目前,供电公司也是按此标准收缴供电配套工程费(2×95元/m2·50w)。?有些项目的商业网点按每平方米40w配置,甚至配置单相电源,基本不能满足商户用电需要。

2、计量电表的设置,原则上住宅计量电表必须交供电部门管理,为减少用电纠纷,配建商业网点和换热站计量电表也可交供电部门管理。

供电公司要求18层及18层以下的住宅计量电表集中设置在一层或地下一层;
19层及19层以上住宅计量电表可三层或四层一集中设置,供电必须采用封闭母线,供电配套工程费不含,需另外结算。地区不同要求也有差别,需要与当地供电公司多沟通协调,方可在前期供电方面做得比较出色。工程建设阶段

一、施工图纸会审

办理《建设工程规划许可证》之前需要把施工图纸上报市建设工程施工图设计审查中心进行审查,下发施工图审查合格书。

通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。施工单位一般着重于图纸自身的问题并结合实际需要进行审阅,建设单位则对使用功能、投资成本提出合理的要求。

1、首先要核对图纸目录,检查图纸页数是否足够,有没有缺页现象。审看强弱电系统图、平面图,清点图纸是否完整。

⑴、施工图设计是否与设计任务书要求一致,如要求设计户内弱电箱,实际没有设计;
使用功能是否合理,如户内同时设计入户红外防盗和门磁防盗功能。

⑵、强弱电系统来源是否与市规划局审批的《综合管网图》一致,避免出现系统来源于东,进户管道预留于西的问题。

⑶、配电系统各回路设计是否合理,目前,建筑设计院只负责各用电设备配电设计,电力设计院负责物业低压柜配电设计,如果,一台3kw的排污水泵也直接标注“电源引自配电室”,则会造成配电回路太多,配电柜设置过多的现象。

⑷、弱电系统设计是否明确,可否指导施工,如有些自动火灾报警和联动系统图甚至没有标准各回路导线型号规格和预埋预留管径。

⑸、审核设计所选用的设备、材料是否合理,如选用新设备、新材料则应有充分的安全性和可靠性的依据,同时,分析对工程投资的影响,某工程消防干/支线选用柔性防火电缆yttw,经市场询价,柔性防火电缆yttw的单价是常规使用的耐火交联电缆nhyjv的2倍,同样符合消防规范要求,则需要多投入60万元的投资。

⑹、是否符合施工验收规范要求,如某工程照明配电箱应急照明出线回路使用bv电线,但按照《建筑电气工程施工质量验收规范》第20.1.4规定:疏散应急照明线路采用nh耐火电线。

⑺、是否有利于施工,如某工程各层平面图核心筒位置消火栓启泵按钮控制线平面水平敷管均改为垂直上下敷管做法。除核心筒电梯厅摄像机管线暗敷外,其余摄像机管线待确定安防方案后明敷。

⑻、是否有利于建筑美观,由于强电插座在配电平面图中,弱电插座在弱电平面图中,为防止施工预埋管路定位混乱,施工确定强、弱电插座的统一间距为30cm(接线盒盒中距盒中)。

⑼、是否有利于后期管理,如某工程为减少物业管理成本,二层弱电机房取消,监控系统主机、网络/电话系统总交换机/总配线架并入一层消防控制室统一管理。

2、与土建图纸核对

⑴、强弱电机房设备运输通道是否通畅,是否考虑安装时能方便进,损坏时能容易出。

⑵、变配电室平面布置、标高、预埋件等是否正确,变配电室平面尺寸、空间高度是否符合规范要求。青岛地区不用考虑配电室电缆沟,供电高低压进出线均是上进上出形式。

⑶、消防控制室可以设在高层建筑的首层或地下一层,但应设直通室外的安全出口。

⑷、电气竖井的电力桥架预留洞口位置是否正确,平面的电力桥架预留洞口高度是否合适。

3、与给排水、暖通图纸核对

⑴、机房配电是否合适,一般换热站用电量需要80-100kw的三相电源,进站电力电缆的预留长度按青岛热力规划院设计的热交换机房主机柜位置确定,主机动力配电箱/控制柜由供热公司提供。生活泵房用电量需要20-30kw的三相电源,无负压变频设备具体布置图设计院设计。因换热站要移交供热公司、生活泵房要移交自来水公司管理,最好配置供电部门一户一表。

⑵、排水水泵、通风风机设备容量是否和电气配电一致,有没有漏配、多配现象。⑶、住宅户内暖气片位置是否遮盖电气强弱电插座,为避免强、弱电插座和暖气片位置冲突或间距不够(间距20cm),明确请二个施工专业在施工前做强、弱电插座和暖气片的施工图定位排布。

⑷、强弱电设备机房内送、排风管安装位置是否合适,特别是配电室高低压设备上方的送、排风管一定要移位,避免风管冷凝水滴入而发生设备损坏事故。

⑸、本着“小管道让大管道、无压管让有压管”的安装原则,电力、弱电、消防桥架安装位置要让开通风、给排水主管道,安装高度尽最大可能向上提高,特别是地下车库施工之前,施工单位水电暖安装专业一定要排出地下车库综合管线安装图。

图纸会审的深度和全面性将在一定程度上影响工程施工的质量、进度、成本、安全和工程施工的难易程度,及早发现设计中的“错、漏、碰、缺”,及早调整优化工程设计.并从实践中总结出常见病和多发病,以前车之鉴指导工程图纸会审, 从而可以提高施工质量、节约施工成本、缩短施工工期,提高效益。

二、施工实施:

1、明确细化规范要求,具有切实可操作性。

把施工设计图纸与《建筑电气工程施工质量验收规范》(gb50303-2002)、《火灾自动报警施工验收规范》等施工验收规范有机结合,特别是把规范中不明确的地方明确起来。

(1)、《建筑电气工程施工质量验收规范》规定:电缆桥架水平安装的支架间距为1.5-3m,为便于竣工结算,最好根据电缆桥架截面大小分别规定具体的支架间距,小规格桥架可以定为1.5-2m,大规格桥架可以定为1-1.5m。

(2)、按《火灾自动报警系统施工及验收规范》要求,灯具和烟感的净距不小于20cm,把楼梯间、电梯厅灯具和烟感的间距,主卧灯具和烟感的间距统一确定为50cm,二者布置成一直线(特别是不吊顶的楼梯间、电梯前室一定要注意),等等。

2、做好施工交底。

施工交底要切实具有可操作性,交底到人,落实到位,施工交底交到位才能干出好活。

3、材料、设备检验

电气材料、设备市场混乱,对材料、设备做好进场验收,抽检抽样,把好原材料进场关。

4、工程三检工作。

施工单位是否检查到位、监理单位是否检查到位、建设单位是否检查到位,三方共同的努力才能能干出好的工程。

5、配套报建工作

(1)、正式用电申请报装:根据项目《供电方案》,与电力设计院对接具体高低压供配电设计,与供电主管部门、电力专业施工单位对接具体商业网点、住户供电施工。

(2)、有线电视申请报装:由有线电视网络中心做出室外管道和楼内施工图纸,与专业施工单位对接好商业网点、住户有线电视施工。(3)、宽带网络、电话等通讯设施对接安排:选定运营商,确定室外管道和楼内施工图纸,与专业施工单位对接好商业网点、住户宽带网络、电话施工。交付使用阶段

一、售后服务:房屋综合验收之后,交付给用户后,主要配合用户做好装修服务工作,对强弱电装修改造遇到的进行解决和协助,对出现的施工质量问题进行维修。

二、物业管理:主办施工单位与物业管理单位进行强弱电设备移交,协助物业管理单位对用户装修进行管理和宣传,处理设备运行和装修中出现的问题。

电气安装工程的好坏是直接影响建筑工程质量的一个重要因素,同时关系到广大人民生命财产的安全。电气专业贯穿于整个项目开发过程,明确在房地产开发流程各阶段中的重要工作,通过详细完备的电气施工给用户带来科技发展的便利生活。

强电弱电距离规范篇四

强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。具体而言,它们大致有如下区别:

(1)交流频率不同

强电的频率一般是50hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以khz(千赫)、mhz(兆赫)计。

(2)传输方式不同

强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。

(3)功率、电压及电流大小不同

强电功率以kw(千瓦)、mw(兆瓦)计、电压以v(伏)、kv(千伏)计,电流以a(安)、ka(千安)计;
弱电功率以w(瓦)、mw(毫瓦)计,电压以v(伏)、mv(毫伏)计,电流以ma(毫安)、ua(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。

当然,强电中也有高频(数百khz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。又如手电筒与电动剃须刀虽然电压很低,功率及电流很小,仍属强电。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的

强电弱电距离规范篇五

强电和弱电的区别,主要体现在用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。具体而言,它们大致有如下区别:

(1)交流频率不同

强电的频率一般是50hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以khz(千赫)、mhz(兆赫)计。

(2)传输方式不同

强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。

(3)功率、电压及电流大小不同

强电功率以kw(千瓦)、mw(兆瓦)计、电压以v(伏)、kv(千伏)计,电流以a(安)、ka(千安)计;
弱电功率以w(瓦)、mw(毫瓦)计,电压以v(伏)、mv(毫伏)计,电流以ma(毫安)、ua(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。

当然,强电中也有高频(数百khz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。又如手电筒与电动剃须刀虽然电压很低,功率及电流很小,仍属强电。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。

2009-11-15 10:24

关于高压与低压,强电与弱电的概念,在“电”行业里,有很多种说法,也常常让“搞电”人界定模糊,一直想花点时间把四者间的关系整理一下,今天有时间就凑合写点个人的理解,如有不妥,请高手指教。

一、高压与低压的规定

按过去国家行业标准《电业安全工作规程》的规定:“电气设备分为高压和低压两种:
高压电气设备:对地电压在250v以上者;

低压电气设备:对地电压在250v及以下者。” 而新国家电网企业标准《电业安全工作规程》规定:“电器工作分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级在1000v及以上者;
低压电气设备:电压等级在1000v以下者;
”虽然二者说法不一,其实二者是差不多的,国家行业标准说的是对地电压,即相电压,而国电公司企业标准说的是线电压;
我国的电压等级就这几个,实际是一样的;

国家电网公司企业标准中对电压定义的修改,是根据“民法通则”第一百二十三条(《最高人民法院关于审理触电人员损害赔偿案件若干问题的解释》(2000年11月13日由最高人民法院审判,委员令第1137次会议通过))规定对高压的定义作了修改。电压等级在1000v及以上者为高压,电压等级在1000v以下者为低压。

之所以出现二个标准,个人认为是政企分开后,国家电网公司作为一个企业,没有能力发布行业标准,而政府部门和其它行业又没有精力和能力去完成这项工作,造成技术标准相对滞后;
在使用中,在国家电网公司系统内,必须执行国家电网公司的企业标准,而在系统外部,由于行业标准并未修订,还继续有效。

二、强电与弱电的规定

强电与弱电是相对的概念,从概念上讲,主要区别是用途的不同,而不能单纯的以电压大小来界定两者关系(如果非要指定用电压区分的话,那就把36v(人体安全电压)以上划定为强电, 36v(人体安全电压)以下为划定为弱电。),两者既有联系又有区别,一般区分原则是:强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真

度、速度、广度、可靠性。它们大致有如下区别:

(1)交流频率不同

强电的频率一般是50hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以khz(千赫)、mhz(兆赫)计。

(2)传输方式不同

强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。

(3)功率、电压及电流大小不同

强电功率以kw(千瓦)、mw(兆瓦)计、电压以v(伏)、kv(千伏)计,电流以a(安)、ka(千安)计;
弱电功率以w(瓦)、mw(毫瓦)计,电压以v(伏)、mv(毫伏)计,电流以ma(毫安)、ua(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。

强电中也有高频(数百khz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。

由上可致,强电与弱电分类举例如下:

强电一般是指市电系统照明系统等供配电系统,包括空调线、照明线、插

座线、动力线、高压线之类的。弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24v直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36v以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)、广播系统、楼宇自动控制(如门禁和安防)等用电器均为弱电电气设备。

根据弱电传导信号,强电传导电能的根本原则,我们很容易就可以把强电与弱电区分开来了。比如,虽然电动剃须刀、手电筒等用电只是两节干电池(3v),但我们不能因为用电器电压电流小,就认为是弱电类,因为传导的是电能而不是信号,所以应该属于强电类。由上面描述,四者间的关系可以大概的这么阐述:

高压一定包括强电,强电不一定属于高压;

低压一定包括弱电,弱电一定属于低压;

低压不一定就是强电,强电不一定就是低压。

--------------

家庭电器包括强电和弱电,什么叫强电?什么叫弱电?

在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压,直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。强电一般是指交流电电压在24v以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110v~220v。家用电气 中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。智能化系统为建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、信息网络系统、火灾自动报警及消防联动等系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;
家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压

一般在24v以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。

推荐访问:弱电 距离 规范 强电弱电距离规范(五篇) 2023年强电弱电距离规范(五篇)

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

Copyright©2024 免费文档网 版权所有 备案号:浙ICP备2023004171号-6